土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论问题集3

讨论问题集3

发布于:2005-06-29 13:58:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们群里讨论了些东西,版主整理了一下,大家看看有没有什么不同的看法,大家一起讨论一下:)
我们会及时更新,正常情况下每天会整理一个问题集,希望有能力的朋友能帮我们指出还存在的问题,大家一起进步,有兴趣可以加入我们的群和我们一起讨论,我们每个成员欢迎大家的到来!
QQ群号:11929528(卫生间革命)
http://www.szwater.net/disppost.asp?boardid=1&id=5667

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xujingya
    xujingya 沙发
    没有人来发表下意见吗?建议版主顶一下吧:)
    2005-06-30 09:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • xujingya
    xujingya 板凳
    部分网友一起讨论的一些观点,仅供大家做为参考,正确与否还望大家多多讨论!

    1、2001年版的《高规》中7.4.7.4条:消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
    2003年版的《给排水规范》中3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
    (1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
    (2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

    我们觉得应以2003年版的规范为依据,避免生活水箱和消防水箱合用,应分开设置。


    2、住宅入户最佳使用水压宜为0.15MPa~0.25MPa,各分区顶层住宅入户管的进口水压不宜小于0.10MPa。要注意考虑满足住户热水器的启动水压。
    《给排水规范》3.3.5条:高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:
    (1)、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
    (2)、水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压措施;
    (3)、各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。


    3、减压阀后有没必要加橡胶街头?
    加上橡胶接头最好,不加也没有错,不过加上橡胶接头有利于接口部位的检修。橡胶接头主要是用在管道有横向移动的位置或者震动较大的地方。水泵出口处就要设置橡胶接头。


    4、有些高层建筑的排水立管在中间部位加了个消能装置,请问这个消能装置具体是什么样的?怎么样作用啊?而且在什么条件下加?
    因为水流在高处下落的动能太大,这样对立管底部位置有很大的冲击,所以使用消能装置可以降低动能,可以每六层设置一个,差不多也就20米左右。


    5、一般排气阀要选什么型号的?我查了下资料自动排气的只有DN15-25的,还有一种复合式的DN25-200?
    一般在立管最高处设置自动排气阀时,给水系统和自喷系统取DN20或者DN25的自动排气阀。
    自动排气阀有分微量式排气阀和复合式排气阀,具体安装可参照图集《常用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105。微量排气阀和复合式排气阀只是除了执行机构不同外都是以浮球来控制启闭水位,然后由执行机构完成阀的启闭,其功能完全一样. 执行机构就是阀体内的作用结构。只是复合式广泛应用于大型水力工程、市政管网,当然建筑给排水也可以用;微量排气阀主要用于高层建筑,居住小区给水、厂区给水方面。选用时可以简略按照主管口径的1/8来选。

    2005-06-29 15:14:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1321 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何未和解解决变频的忽冷忽热的问题???????

求助我公司变频给水,客房内水龙头水有忽冷忽热现象,不知如何处理,请各位大侠赐几招,也可成为讨论的课题,在下,表示感谢

回帖成功

经验值 +10