土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风系统中防火阀的设置问题

通风系统中防火阀的设置问题

发布于:2005-06-29 12:34:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风系统中防火阀有70和280之分,在排烟时用280的,送风系统用70的?
但是送风超过70就关闭的话,车库内负压力过大会造成排烟困难。
但若是送风用280的话,烟气超过100继续送风不是助长着火的气焰吗?
请问大家对通风系统中的平时和着火时的送排风的防火阀是如何设置的??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rwa
    rwa 沙发


    如何去区分排烟和防烟系统中,我们一般作的不都是排烟系统吗
    2008-05-12 16:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • dongmei
    dongmei 板凳
    通风、空调系统中的送、排风一般设70℃

    排烟系统中送风(补风)用70℃ 排烟用280℃

    排烟系统中,送风(补风)防火阀可放机房内侧,要送风防火阀关闭的话,就要送风(比如从室外抽取的空气)温度超过70℃,这一般不会达到的。
    2005-06-29 14:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于加压送风和机械排烟规范的问题

超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯与电梯的合用前室中,开启外窗有效面积为3.15平米,是不是应该设防烟设施,要设加压送风吗?规范说防烟楼梯间的前室或合用前室利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗且面积符合要求的防烟楼梯间(建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑除外)可不设防烟设施.请问,该建筑要同时设加压,排烟系统么,还是只设其一?

回帖成功

经验值 +10