土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器一次网水温与设计不符怎么办
采暖板式换热器设计时都有一定的设计参数
但实际使用中如果某项参数与设计值不同
是否应该重新设计增加板换面积
比如设计温度一次侧110-70,二次侧60-50
而一次网供水温度实际只能达到80度二次网温度远远低于设计值
如何处理比较好呢

全部回答(3 )

  • song74948
    关键是看一次侧跟二次侧温差变化,用板式换热器计算公式较为复杂,个人认为,用散热器面积计算公式理解更简单,如果温差变小很多,就要考虑增加板换面积,在实际工程中,都是保守设计,大胆使用就行,不必担心。

    山东供热网
    2009-11-28 08:54:28 来自 PC 评论 举报
  • yaotao576901101
    当然是根据实际管网的温度重新计算换热器的面积 姚实际考察才是
    2009-11-27 15:42:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10