土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板换的传热系数

板换的传热系数

发布于:2009-11-18 05:02:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教板换用于供暖时传热系数应该怎么计算
我看供热手册上给的都是2500~5000之类的区间值
对于具体工程应该如何计算或者查找到比较符合实际的传热系数呢
或者实际经验值多少比较好

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿郅
    阿郅 沙发
    实际做的时候一般水-水板换取2500左右,不要超过3000。手册上说的很大,不过实际运行时污垢影响太大了,我们这以前就是取大了,导致不热。
    2010-05-17 19:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • ya200533
    ya200533 板凳
    我最近也在做换热站,但是传热系数不知道怎么确定下来,这样才好算传热面积。是不是板换都得厂家才能选型吗?
    2010-05-17 16:31:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多