剪力墙厚满足高规7.2.2条要求,但是PKPM算出来不稳定,是否需要加厚?
剪力墙厚满足高规7.2.2条要求,但是PKPM算出来不稳定,是否需要加厚?
经常在6度区中,在底部时,一些剪力墙,特别是一字形墙,剪力墙厚满足高规7.2.2条要求中的1/20及160mm要求,但是PKPM算出来还是不稳定,那么墙是否需要加厚?
[
本帖最后由 unmadn 于 2009-11-17 22:38 编辑
]
发布于
2009-11-17 22:36:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
oldthief5
一定要加厚,手核过,基本与pkpm结果一样
2010-01-15 17:59:15
来自 PC
评论
举报
liaozhigang0724
其实有时候这个问题很难解决,建筑上不允许,也只能自己骗自己.
2010-01-15 17:37:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
unmadn
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
89
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
oldthief5
一定要加厚,手核过,基本与pkpm结果一样
2010-01-15 17:59:15
来自 PC
评论
举报
-
liaozhigang0724
其实有时候这个问题很难解决,建筑上不允许,也只能自己骗自己.