土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 便携式小配电箱接线的一个小问题

便携式小配电箱接线的一个小问题

发布于:2009-11-17 21:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hq2005
    hq2005 沙发
    都是高人!:)
    2010-02-20 14:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    所以我建议,凡是移动式配电箱、插座箱,一定都要配五根线过去,接好四个端子后,再用单独一根PE线接外壳。
    2009-11-23 14:35:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多