土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内电缆沟需要充砂吗?
想做一个400X400的室内电缆沟,2区环境,水泥盖板,与地面抹死,里面需要充砂吗?

全部回答(18 )

  • slecczyh
    二区环境的电缆沟内应当是一区。可以不充沙,但要与其他区域做密封处理,国标图集中有做法。
    在有些工业性项目上,也有在电缆沟内充沙的做法,一般是用途比较固定,变化不大的地方,主要是从安全上考虑。充沙的电缆沟,再附设一根电缆是很麻烦的事。
    2007-10-14 23:20:14 来自 PC 评论 举报
  • maoping666
    从没见过哟,户外的倒需要
    2007-10-13 15:43:13 来自 PC 评论 举报