自带蓄电池的应急灯充电线电源可否取自该分支开关前端

发布于:2005-06-28 20:51:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明配电箱内一分支照明开关给自带蓄电池的应急灯(平时兼做正常照明的一部分,无消防强启控制)及一般灯具供电,灯具的亮灭由照明配电箱上的该分支开关控制。如题:自带蓄电池的应急灯充电线电源可否取自该照明供电分支开关的前端,也就是该分支开关不提供短路及过载保护,不知行不行?应急灯内部对充电线有没有保护?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • plainlife
    plainlife 沙发
    2005-07-12 13:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • piranha_2004
    piranha_2004 板凳

    JGJ/16-92第11.8.9条,自带蓄电池的应急照明回路,应单独设回路可从普通配电箱回路引来。
    另外我谈谈对”自带蓄电池的应急灯充电线前加断路保护,常用熔断器“这种作法的一些看法。
    这种接线法,如果一旦碰到蓄电池发生短路的情况,导致保护充电线的熔断器断开充电回路。而在正常使用情况下是不易发觉充电线回路断开的这个故障的,(除非把灯关了后,自带蓄电池的灯因充电线断线,蓄电池放电点亮,但这种情况一般人也不会认为是什么故障,或是电工经常检查配电箱内充电线回路的熔断器。)我认为从控制灯具亮灭的翘板前端引一根线只应急照明灯具的蓄电池作为充电线,就可以了。当然这种接线方式只适用于照明回路断路器常闭合这种情况。