土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:请指教下面的水泵扬程该选多大?
十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?

全部回答(74 )

  • zjdzjd223600
    主机=80kPa
    风机=50kPa
    管路100*500=50
    (80+50+50)*1.2=21.6米
    2009-05-25 21:46:25 来自 PC 评论 举报
  • zjdzjd223600
    22米22米22米应该可以了啊
    2009-05-25 21:43:25 来自 PC 评论 举报