土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房吊车配电实例请教!?

厂房吊车配电实例请教!?

发布于:2005-06-28 17:05:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我手上样本吊车为LDA型电动单梁起重机,5T,样本提供的电动机功率为2X0.8KW,晕,计算后电流才1.94A,更晕!
厂房内一共有4个这样的东东!
怎么配电合适呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yzxxj
    yzxxj 沙发
    5T好像是7.5+0.8+2*0.8 如果在一条线上 可以共用滑触线吧,不过平方要满足要求
    2005-06-30 14:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    5t吊车用电量不可能那么小,大概在12kw左右。
    四个是如何组合的?是否共用滑触线?都会影响到具体的设计。还是找本图集看看吧。
    2005-06-29 08:18:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿的容量选择问题

一般电容补偿的容量选择是按照变压器容量的15%到30%,除此之外还有什么依据吗?

回帖成功

经验值 +10