代表含湿量的值是室外露点温度。当室外露点温度高于室内设定露点温度时需要除湿。反之,当室外露点温度低于室内设定露点温度时。需要加湿。室外相对湿度100%,室外温度则是露点温度。当该温度小于14(估算值)时是需要加湿的。
至于加湿加不上去,一是新风量大,加湿器的加湿量不够。
二是,冬季室内热负荷大,空调送风温差大。空调送风温度低于室内露点温度。也就是说FCU在湿工况下运行了。所以在这种情况下无论多大的加湿器都不能加到设计相对湿度。
解决方法:第一种情况1 增大加湿器(加湿器安装在循环机组上时)。提升新风温度(加湿器安装在新风机组上时)。
第二种情况.增大空调系统循环风量。