土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽布线载流量校正系数问题

线槽布线载流量校正系数问题

发布于:2009-11-16 17:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于线槽布线载流量校正系数
JGJ16-2008中,
8.5.3提到载流导体不宜超过30根
而其注2又说3根以上乘载流量校正系数,可不限根数(总截面不超过线槽截面20%)

请教若30根以内的还要乘吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ycj720212
    ycj720212 沙发
    04DX101-1《建筑电气常用数据》第64页,电线、电缆载流量修正系数(一)。
    2009-12-14 18:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • sctvcdx
    sctvcdx 板凳
    而其注2又说3根以上乘载流量校正系数,可不限根数(总截面不超过线槽截面20%)

    请教若30根以内的还要乘吗?
    30根内则不用
    2009-12-13 17:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多