土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于10KVPT柜的一些问题

关于10KVPT柜的一些问题

发布于:2009-11-16 15:34:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问当PT柜没有微机保护装置时,怎么设置报警装置(电笛,电铃)。。如果有微机装置报警回路要怎么做?谢谢了。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • turouxue
    turouxue 沙发
    楼主说的是不是PT柜要检测那些信号呀?
    2010-04-16 11:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • lennie1219
    lennie1219 板凳
    现在PT一般都带消谐装置,主要是防止互感器铁磁谐振。而且现在的消谐装置都带有接地告警。这种PT基本都是带开口三角,起接地保护和告警作用的。如果是只有PT而没有微机保护装置的一般只是一些计量和测量用PT,如果需要加装断线告警装置,可以在熔芯上方加装行程开关来采集信号。
    2010-04-14 20:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要写个发电机的继电保护,大家给点思路吧

俺的毕业论文题目是发电机的继电保护,一点思路都没有,还望大家帮帮忙给指条思路。谢谢

回帖成功

经验值 +10