土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS的钢框架梁柱节点弱轴这样处理合适吗?
STS的钢框架梁柱节点弱轴这样处理合适吗?见下图

1119925361788.jpg

全部回答(3 )

  • lqddc
    我觉得是合理,但我们的总工说应该采用“十字柱”,(他只见过箱形截面柱的框架,说最低要求另一方向也应当做成强轴)

    2005-06-29 22:05:29 来自 PC 评论 举报
  • 牛逼闪闪放光芒
    恩,应该是合理的!弱轴方向钢柱两边都有刚梁刚接点,弯矩能平衡啊
    2005-06-28 21:15:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

回帖成功