土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 关于无负压供水设备接室外消防管道的问题

关于无负压供水设备接室外消防管道的问题

发布于:2005-06-27 22:59:27 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
有一小区,市政接水只有一路,甲方确定供水加压采用无负压设备,我想市政水源进入无负压设备后,两路出水在小区内成环,并在上接消火拴,行吗?

1119884373996.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • tomorrow1001
    tomorrow1001 沙发
    我建议生活和消防分开做,毕竟消防是一个很严肃的话题,不可轻心,最好按照规范做消防水池
    2007-04-27 09:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhqjj
    zhqjj 板凳
    总的感觉,无负压设备用在生活给水上面还是可以,但用于消防有些牵强,还是设消防水池再加压要可靠得多。
    2007-03-31 16:04:31

    回复 举报
    赞同0