求助~~关于时间继电器的问题
求助~~关于时间继电器的问题
今天注意到时间继电器线圈电压是380v交流,触点容量标的是250V(阻性),
我们原理图时间继电器辅点又是接的两端电压都是380V的用法,这样有问题吗?
电路的负载是20W的电铃。
触点容量有什么特别的要求吗?
发布于
2009-11-16 10:49:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
20W电铃应该是220V吧?
我好象没见过380V的电铃.
2009-11-16 15:25:16
来自 PC
评论
举报
liuhuahe
正规的厂家的继电器辅助触点(中间继电器与时间继电器都有)会有一个电压-电流曲线,电压越大其承载电流越小,直流负载能力小于交流,阻性负载能力大于感性负载能力。
如果曲线中最大电压为220V,最好不要使用在380V,电气间隙和耐压设计不一样,没有使用寿命。