土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助~~关于时间继电器的问题
今天注意到时间继电器线圈电压是380v交流,触点容量标的是250V(阻性),
我们原理图时间继电器辅点又是接的两端电压都是380V的用法,这样有问题吗?
电路的负载是20W的电铃。

触点容量有什么特别的要求吗?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    20W电铃应该是220V吧?
    我好象没见过380V的电铃.
    2009-11-16 15:25:16 来自 PC 评论 举报
  • liuhuahe
    正规的厂家的继电器辅助触点(中间继电器与时间继电器都有)会有一个电压-电流曲线,电压越大其承载电流越小,直流负载能力小于交流,阻性负载能力大于感性负载能力。

    如果曲线中最大电压为220V,最好不要使用在380V,电气间隙和耐压设计不一样,没有使用寿命。
    2009-11-16 14:53:16 来自 PC 评论 举报