集中抄表住户地线问题

发布于:2009-11-16 09:42:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
集中抄表住户地线要每一住户一根地线到电表箱,能不能在楼层一条大线下来每层用线耳分进住户?各位大师们给个建议。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • l3y1h3
    l3y1h3 沙发

    :handshake O(∩_∩)O谢谢用二十五平方BVV铜线。地线是供住户使用。
    2009-11-18 22:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    可以。PE线的延展主要取决于电网拓扑,而与供电系统的形式没有关系。不过还是要校验一下截面积。
    2009-11-17 14:18:17

    回复 举报
    赞同0