各位好心人,我好需要 92S303 医院卫生设备安装电子版谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
flyingbird
沙发
应该按照楼上的计算方法计算,不过热水温度应该是60度,冷水补水温度为5度,按照160L/天.床的话,计算出来应该选两台20万大卡的热水锅炉,水箱的话,取半个小时流量就可以了,即:5立方
2006-06-24 03:43:24
赞同0
-
maoxinqing
板凳
2005-09-19 16:39:19
赞同0
加载更多回复 举报
同意,酒店在《建筑给水排水设计规范》GB2003版中规定为120-160L/天.床,水温为65度。
所以锅炉一小时需要提供的65度热水量为5.61*140*120*2/24=7.854立方米
所以锅炉总功率为 7.854*4.2*(65-15)*80%/3600=366.5千瓦
取冷水补水温度为15度,可以选用2台15万大卡的锅炉,水箱选8-10立方左右。