同意,酒店在《建筑给水排水设计规范》GB2003版中规定为120-160L/天.床,水温为65度。
所以锅炉一小时需要提供的65度热水量为5.61*140*120*2/24=7.854立方米
所以锅炉总功率为 7.854*4.2*(65-15)*80%/3600=366.5千瓦
取冷水补水温度为15度,可以选用2台15万大卡的锅炉,水箱选8-10立方左右。