住宅负荷计算中门窗缝隙渗透如何计算??
住宅负荷计算中门窗缝隙渗透如何计算??
如题
根据理论知识,因风压和热压随高度变化,门窗缝隙渗透量随高度不同而不同
那计算时,难道每层都单独计算??
一般计算热负荷时,各位是用软件进行计算还是EXCEL表格自己计算??
发布于
2009-11-15 15:23:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
mengxianfad
我是用鸿业软件算的,自动算出来中和面,门窗缝隙也都算了,热压风压软件自动计算附加率了
支持
2010-12-23 10:56:23
来自 PC
评论
举报
暖小流
我是用鸿业软件算的,自动算出来中和面,门窗缝隙也都算了,热压风压软件自动计算附加率了:victory:
2009-12-04 20:48:04
来自 PC
评论
举报