土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力梁可以穿越后浇带吗
我正在施工的工程突然发现一个大的宴会厅上空是采用预应力梁,可是预应力梁的正好于后浇带垂直,穿越了后浇带,后浇带是从底板一直延伸上来的。我想知道,预应力梁能否穿越后浇带,预应力梁是有粘接后张发的,因为如果是留钢筋(后浇带≥800),那砼是否就没那么强,希望前辈门指点。

全部回答(3 )

  • yca8330717
    你讲的情况,应该是可以的,只是要注意以下两个问题:
    一是必须待后浇带混凝土强度达到设计要求后才能张拉;后浇带混凝土施工时应留有试块;
    二是如果预应力层上部没有其它荷载,则模板支撑待预应力张拉完成,灌注水泥浆强度达到15MP后即可拆除;如果预应力层上部还有楼层,则模板支撑的设计与留设应通过计算确定。
    2010-04-16 18:23:16 来自 PC 评论 举报
  • ma2
    ma2
    可以,等后浇带封闭强度发展到设计张拉强度后才能张拉。时间久一些
    2010-04-16 09:26:16 来自 PC 评论 举报