论文简介:

故障排查
1.首先将高压开关柜后盖打开,把此高压电机电缆从高压开关柜出线端拆除,然后用2500V高压摇表检测各相对地绝缘,结果均为零。
2.将高压电机接线盒打开,把高压电缆从电机接线端子拆除,用2500V高压摇表检测高压电机相绕组对地绝缘情况,绝缘电阻均在50兆欧以上。
3.再单独用2500V高压摇表检测高压电缆,结果发现高压电缆A相对地绝缘为零,B与C相对地及各相之间绝缘均正常。
4.用万用表欧母档测试高压电缆A相对地绝缘电阻为528欧。