土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 室内消火栓安装问题。请教啊!!!!

室内消火栓安装问题。请教啊!!!!

发布于:2009-11-14 16:31:14 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
各位
问个技术问题,消火栓由单栓变成双栓,主立管是DN100的镀锌钢管。由主立管到栓头处立管之间的横管是多大的?(消火栓是DN65的)变更后没说。参照哪个图集或着规范?麻烦告诉下。谢谢各位了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiaoning_8
    xiaoning_8 沙发
    有没有什么图集规范参照呢? 2#的谢谢你帮忙啊
    2009-11-16 21:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • ley
    ley 板凳
    双栓的横管为DN80