消防管上的止回阀是不是现在不能用?
消防管上的止回阀是不是现在不能用?
最近我图纸上在单体楼消防管入口处设计止回阀,审图的说最近止回阀产品打不到倒流防止器的功能,我觉得是不是现在市场上止回阀真的不能用?
发布于
2005-06-27 14:59:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jinea
最好设置安装的是水头损失小于3米的"低阻力倒流防止器"才行.安装图例可查询国家标准图集<06SS109>第P50-52页,也可以上"网易给排水"查"上龙"的电子样本.
2007-11-20 17:37:20
来自 PC
评论
举报
taxun
需要倒流防止器的资料找我,我发给您。止回阀和倒流防止器是两种阀门,倒流防止器是同时具有止回和卸压的作用。