土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
进户线无地线,是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
进户线无地线,是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
各位师傅,我这里进户线只有两条,无地线(见图),是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
发布于
2009-11-14 13:40:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
shideping
顶一下,最近刚好也遇到过一个类似问题不清楚怎么做。不过我这的进线是三相四线(L1 L2 L3 N),但是配电箱内需要配出单相插座回路,即需要配出PE线。感觉直接从进户处做重复接地再分开不是很安全,这样做的话配电箱上游N线如果断线,N线断开处后面的所有设备外壳都将带电。我打算做单独接地极,将PE线与接地极相连,做局部TT系统,不知可否。
2009-11-23 20:42:23
来自 PC
评论
举报
hzhsj
可以。但必须在进户处作总等电位联结,也有称之为重复接地的。
2009-11-23 14:30:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chenyunbing
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
47
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )