进户线无地线,是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
进户线无地线,是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
各位师傅,我这里进户线只有两条,无地线(见图),是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
发布于
2009-11-14 13:40:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
shideping
顶一下,最近刚好也遇到过一个类似问题不清楚怎么做。不过我这的进线是三相四线(L1 L2 L3 N),但是配电箱内需要配出单相插座回路,即需要配出PE线。感觉直接从进户处做重复接地再分开不是很安全,这样做的话配电箱上游N线如果断线,N线断开处后面的所有设备外壳都将带电。我打算做单独接地极,将PE线与接地极相连,做局部TT系统,不知可否。
2009-11-23 20:42:23
来自 PC
评论
举报
hzhsj
可以。但必须在进户处作总等电位联结,也有称之为重复接地的。