土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在什么情况下需要设置高压柜呢?

在什么情况下需要设置高压柜呢?

发布于:2009-11-13 19:43:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在什么情况下需要设置高压柜呢?高压进线(小型水泵房)能不能直接接到变压器上啊,在进线杆上设置柱上开关之类的也行吧?麻烦大家指点,谢谢!!!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wildwolfyy
    wildwolfyy 沙发
    多谢谢老前辈指点,非常感谢!!!
    2009-11-15 21:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    什么情况下需要装高压柜?
    需要对高压线路进行控制、测量、计量、保护四功能之一者,就要装开关柜。
    高压线能不能直接接到变压器上,说起来就复杂了,有可以的,也有不可以的!!
    无上面“四功能”要求的,就可以直接接到变压器上,需要一个就不行!
    2009-11-15 09:21:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么双电源在一般不能合环呢?

今天看图看到双电源(二级负荷)在一般情况下不准合环,请问为什么?如相序、电压等级一样呢?如果由一段转向二段供电的话,那肯定要先合环再断开一段的吧,麻烦各位指点指点,谢谢!!!!!!!