一层厂房采暖,原设计为低压锅炉,水泵设在锅炉回水管上,去年基本能够运行,个别暖气不热。由于业主采购的为常压锅炉,不能承压,今年业主根据锅炉厂家要求,水泵改在锅炉出水管上,并将水泵型号改为25M³/H(原来17M³/h),扬程50m(原17m)。今年入冬后,开启水泵,系统不热,回水管一直冰凉,一天后,才感觉部分暖气的给水管热,散热器有的上面热一点,大都不热。询问一个朋友,要求将膨胀水箱定压管从锅炉回水管改至水泵吸水口出。改完运行1小时候后,大部分暖气热。可是过了两个小时,暖气又凉了,锅炉的水都烧到80多度,暖气还是不热,感觉就是水循环不起来,放气阀质量不太好,采用手动方式排气后还是不行。现在只有个别暖气的上半部分热,下半部分凉。
非常着急,恳请高人指点!
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
zhangyad00
沙发
问题出在:
2009-11-29 10:49:29
赞同0
-
草原白狼
板凳
长见识了!呵呵!学到很多东西!这是我看到过最有意义的帖子!哈哈!:victory:
2009-11-27 16:19:27
赞同0
加载更多1、常压锅炉没有问题。泵的设置位于给水上是对的也没有问题。主要是系统循环障碍。
解决办法:
2、将系统给回水主管径加大,并减少急弯做法,增大水流横截面积即可。
3、将尽量避免串联系统,并联系统较好,可利用支管阀门调节流量,只需调节给水即可。最末端的暖气可不设调节阀门。
4、水箱一定要高于系统的最高点。循环泵加到回水上较危险,常压锅炉禁忌带压运行。