无功补偿问题

发布于:2005-06-27 13:29:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教配电设计中无功补偿如何考虑?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gaowei898
    gaowei898 沙发
    一般来讲,变压器补偿容量是变压器功率的30%左右;而当考虑连同负载设备时,还要考虑设备的无功补偿,各种设备功率因数是不一样的,并且设备是否产生谐波也要一同考虑的.
    您可以参考:www.dtdrq.cn
    2008-06-02 14:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    无功补偿容量一般为变压器容量的30%,1000KVA的话就要300Kvar。
    供电局都是按照这个比例配的。但是实际使用的话会出现补偿容量不够。
    我单位就是1000KVA的话就要300Kvar。但是开了超市,荧光灯数量多,现在荧光灯都没有在灯具上装补偿电容的,所以当500KW左右的荧光灯开启300Kvar就不够了,况且还有其他负荷。我有加做了一个150Kvar的补偿柜用时间控制在超市营业时间开,其他让无功补偿器自动控制。