不知道什么原因,今天办公室的空调柜机老是跳,拉上然后过一两分钟就跳。空调是220V3匹,配电箱里1用2P不带漏电的断路器保护。请高手指点一下是什么原因,应该怎么处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句您可以参考:www.dtdrq.cn
回复 举报
供电局都是按照这个比例配的。但是实际使用的话会出现补偿容量不够。
我单位就是1000KVA的话就要300Kvar。但是开了超市,荧光灯数量多,现在荧光灯都没有在灯具上装补偿电容的,所以当500KW左右的荧光灯开启300Kvar就不够了,况且还有其他负荷。我有加做了一个150Kvar的补偿柜用时间控制在超市营业时间开,其他让无功补偿器自动控制。