某工程人工挖孔桩基础动力检测部分桩存在胶结差,
类别为II类,
测试结果中容许承载力达不到设计要求,
现上部承台及基础梁已完成,
求教该如何处理为好。
谢谢!!!!

全部回答(7 )

  • rgwang
    如果是由于桩身质量问题造成桩身强度达不到设计要求,加大承台有什么用呢?这时没别的办法,补桩,敲掉老承台,设计新承台。
    2005-07-01 15:49:01 来自 PC 评论 举报
  • waaach
    如果是桩周摩阻力不够,可以注浆;如果是桩体砼强度的问题,只能增大承台面积。
    2005-06-29 13:32:29 来自 PC 评论 举报