土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水泵扬程计算公式(估算)探谈

空调水泵扬程计算公式(估算)探谈

发布于:2005-06-27 11:11:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
 L为该最不利环路的管长
 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • ntwto1910896220
    新手,学习了,谢谢分享。:)
    2013-05-03 15:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • alair88
    alair88 板凳
    值得学习:)
    2013-04-23 15:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在的暖通专业设计任务好重

我感觉暖通专业的设计任务好重,就计算书这一块就把人累晕了,先是热/冷负荷(建筑还经常变)有时候他自己都不知道窗户多高,然后就是设备选型,再就是水力计算,还要平衡,烦死了。给排水多好,计算也就是卫生间那一点点,建筑的更容易了,我们这里建筑计算也就就算个建筑面积,别的什么也不算,还很轻松,我画两个工程都没人家建筑做一个的多(挣钱),人家画完一个还可以休息一段时间。好烦

回帖成功

经验值 +10