我局有个用户使用的杭州华隆生产的电子式多功能电能表DSSD5型,计量方面发现问题: 每月力调电费很多,功率因数仅为0.46,且用户未正式生产,仅调试设备,经查看发现,无功补偿屏有问题,一旦投入电容后,不会根据负荷变化自动切除,将始终保持投入状态,所以造成容性负载,过补偿,致使功率因数太低。 但是根据电能表示数,发现反向无功未走字,全部为正向无功,想请教各位大侠: 1,过补偿是否应该反无功走字,如果是,那么是否电能表有问题呢?