发布于:2005-06-27 10:50:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
拟建建筑物地上17-20层,设计要求承载力达到320-350Kpa,地层情况:表层为3-5m的填土,填土有杂填土、粉粘、粘粉填土、粉细砂填土等;其下为液化的粉细砂层,厚度7-10m,液化等级为轻微-中等;其下为第四纪的粉土和粘性土层,土质较好;由于正负零标高高于自然地面标高2-3m,导致基底落在填土层上,需进行地基处理,解决承载力和地基液化的问题,建筑物抗震设防等级为丙级,设计要求部分消除液化,我的初步想法为:
1、回填土不能作为地基持力层,需清除并换填级配砂石,粒径不大于50mm;
2、液化土层采用振冲碎石桩进行处理,由于只需部分消除液化,可只处理5m的液化土层,清除填土后进行施工,完成后再回填级配砂石;
3、回填好后再作CFG桩,以提高地基承载力;
不知各位有何高见,采用什么方法处理较好?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句楼主的方法也可以啊。
对高程建筑桩基础持力层还是不宜采用液化土层,所以应该全部消除液化才行。
地震时候桩端阻力怎么折减?
回复 举报
回复 举报