土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题:电流信号继电器的选择有何要求?

问题:电流信号继电器的选择有何要求?

发布于:2009-11-13 11:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20kV的系统中,在断路器的跳闸回路中需串入一个电流信号继电器,多大的电流比较合适,有什么可参照的标准。本人使用的是西门子的20kV的3AE的断路器,目前使用的电流信号继电器的电流是0.25A,但在实际使用中,一批工程上没有出现继电器不动作的情况,另一批工程出现部分继电器可用,部分继电器不可用。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    主要与断路器分闸动作电流有关,分闸电流大于250mA,又能使断路器可靠分闸就可以,设计时找到断路器的分闸电流(值)。
    2009-11-13 12:12:13