土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层宾馆内桑拿大厅要设计喷淋吗
本人现在设计一标准为三星的宾馆,建筑高度为42.00米,13层。在三层有个桑拿大厅(50平方米),内有一面积为10平方米的桑拿池。请教这个桑拿大厅要设置喷淋吗?

全部回答(6 )

  • kj
    kj
    这里有很多关于“桑拿”的资料,可以参考一下:
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?keyword=%C9%A3%C4%C3&way=1
    2005-12-29 17:46:29 来自 PC 评论 举报
  • ydh1981
    4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/m2,其它场所为0.5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。
       当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:
       4.1.5.A.1 不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的 高差不应大于10m;
       4.1.5.A.2 一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
       4.1.5.A.3 一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口;
       4.1.5.A.4 应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
       4.1.5.A.5 应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。
       4.1.5.A.6 疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。
    2005-06-27 17:53:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10