发布于:2009-11-12 21:41:12
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
我今年做了个余热回收利用的采暖工程,给大约20万平米建筑采暖。
由于地势的原因,系统静压高达79米水柱,采用闭式,回水管上设加压泵系统,经过计算水泵杨程约75米,在距离最高点30米处设置补水定压装置。
11月5号,开始运行调试,起始时,泵进口压力还是大约0.6MPa,可是运行起来回水压力就越来越低了,现在稳定在0.12~0.15MPa出口压力大概为0.75MPa,
水温目前还基本满足要求,采暖用户的末端出现不热现象,恳求各位高手帮我一起分析下原因?这个工程算是比较大的工程,我可真怕出现问题啊
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句现在基本弄明白原因了,这个小区共1800套房子,只分出去1000多套,而且都是在装修期间,好多人家的暖气都没有开,导致回水量少,加上初期运行时系统的漏水,这些导致泵前压力过低。
通过列波努力方程式可知道,正常的回水压力应该是系统静压-减去换热器至泵前的总损失,我大概算下,如果工矿正常的情况下,约为0.34MPa。
开始我还害怕顶端的换热装置超压,后来才知道在换热装置最顶端加了个空气呼吸管,这样换热装置的最大承压也就是换热装置高30米,它可承受压力为0.5MPa,这样永不用担心超压了。
还有就是关于开式和闭式系统的计算, 也可以列波努力方程式,得出结果,而不必要严格区分开式和闭式
系统。
通过这个系统我也学到了很多东西,真是受益匪浅,如果大家遇到相同的情况时,我们可以共同探讨。
回复 举报
[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-11-26 09:57 编辑 ]
回复 举报