土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 引入管上的止回阀设置

引入管上的止回阀设置

发布于:2005-06-26 20:56:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
"建规"第3.4.7条中规定引入管上应设置止回阀,但条文及条文说明中均未说明此引入管是指小区或用水单位的总引如管还是指每栋楼的给水入户管,导致本地施工图审查中从严格要求,每幢楼的每根进户引入管均要求加设止回阀,且纳入强制性规范,想听听各位网友的看法.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 举人1968
    举人1968 沙发
    《水规》2.1.8 解释引入管:将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。可见施工图审查意见是正确的,只是现在大部分设计未严格遵守。
    2007-01-30 22:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • 善伯
    善伯 板凳
    楼上的朋友,如小区总引入管数量多于或等于两根,不是设不设止回阀的事,而是设防污隔断阀的事
    其二,消防泵直接从管网吸水时,引入室内消防水泵的进水管上应该设置防污隔断阀.
    2005-06-28 19:49:28

    回复 举报
    赞同0