请教无缝管小管径与阀门螺纹连接问题
图纸设计散热器支管为DN20的无缝管Φ25*2.0,其相接截止阀为DN20 J11-16.请问无缝管能加工管螺纹与此截止阀连接吗?
还有无缝管DN<50的时候有没有相应的热压弯头?如DN20的。 热源为蒸汽,图纸标明管道连接形式为焊接。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • songgw5537
    songgw5537 沙发
    加工一些螺纹与阀门连接另一边焊上就OK
    2009-11-13 18:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • 波澜不惊bobo
    用套丝机进行套丝就可以,工地上很多都是现场套丝的,手动套丝,电动套丝都行
    小于DN50的热压弯头也有,我们在工地上用过的,有时候为了省钱就进行现场炜弯了,不过就是弯曲半径大些。