水泵启动要求有相关规范吗?
水泵启动要求有相关规范吗?
水泵启动要求有相关规范吗?甲方直接用深井泵通过电节点压力表向小区绿化管网供水,中间没有任何水量调节储存措施,将会造成水泵频繁启动。一下子找不到相关的国家规范反对,请问哪位同学有这方面的资料?
发布于
2009-11-12 10:02:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
teodore
一般是四至六次
2010-06-30 13:38:30
来自 PC
评论
举报
riminton
一般电力部门规定大于等于15KW的水泵电机需要采取自耦降压启动、星三角或软启动器最好是变频启动
用电接点压力表控制水泵启停可以,但范围要控制好不要频繁启停,一般水泵要求5分钟内不超过3次
2010-06-30 12:53:30