断路器分闸回路继电器触点容量问题

发布于:2009-11-12 09:49:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图所示,在分闸的时候,继电器的触点会不会有烧毁的可能性?什么情况下会发生呢?

[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2009-11-12 10:05 编辑 ]

111111111111111.JPG


111111111111111.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gaige078
    gaige078 沙发
    断路器分闸回路继电器触点容量问题
    跳,合闸线圈回路中串有断路器辅助触点QF,可由QF触点切断跳,合闸线圈回路的电弧电流,以避免烧坏控制开关或跳,合闸回路中串接的继电器触点。因此,QF触点必须有足够的切断容量,并要比控制开关或者跳,合闸回路串接的继电器触点先断开。