正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
二层商铺,联排布置,每家面积小于200平米,宽6m,总长200m,建筑高度6.4m。需要设置消火栓吗?[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-11 15:58 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
zoomy_23
沙发
江苏省工程建设标准DGJ32/J92-2009
<民用建筑水消防系统设计规范>
11.0.9条规定:
2011-03-10 16:44:10
赞同0
-
zh0708
板凳
学习了,duoxie
2011-03-10 15:02:10
赞同0
加载更多储存室外消防用水的消防水池,在距其取水口15~40m范围内的室内消防系统供水干管上,或室内,室外合用消防系统供水管干管上,应设消防水泵接合器,接合器数量按系统供水量计算确定。
当室外消火栓由室外生活给水管道或专用室外消防给水管道供水时,相邻建筑消防供水系统上的消防水泵接合器可以合用,但距每幢建筑120m范围内的水泵结合器数量宜满足各系统的用水量要求。水泵接合器与室外消火栓的距离宜为15~40m。
其条文解释为:由于设在消防供水干管上,建筑室内消防系统引入管止回阀钱(沿水流方向)的水泵结合器都能满足通过消防车向各建筑室内消防系统的要求,理论上区域消防供水系统只要干管系统水泵接合器设置数量符合消防用水量最大一幢建筑的要求,就能满足消防要求。但考虑到水泵接合器距失火建筑过远,不利于消防车工作,提出距离120m的要求。 民用建筑水消防系统设计规范>
回复 举报
回复 举报