请问750kw的10kv高压电机一般选多大的补偿柜啊,
也没给出已有的功率因数和改善到的功率因数,
怎么计算啊,
是不是有经验的算法呢,
另外我还想知道电容补偿有哪些等级呢,求具体一点的答案
谢谢各位的帮忙了!

全部回答(9 )

  • 北斗01
    如不确定,变电设置无功补偿柜,分组投切
    2015-11-18 08:25:18 来自 PC 评论 举报
  • 单博博
    zzzzzz.jpg APF有源滤波柜27.jpg APF有源滤波柜28.jpg APF有源滤波柜29.jpg QQ圖片20150601224655.jpg QQ圖片20150601224057.jpg QQ圖片20150601224036.jpg QQ圖片20150601224018.jpg QQ圖片20150602143934.jpg QQ圖片20150614134650.jpg QQ圖片20150614135849.jpg QQ圖片20150614140847.jpg QQ圖片20150614142153.jpg QQ圖片20150616110908.jpg QQ圖片20150618135022.jpg QQ圖片20150616110908.jpg电动机补偿 必须让用户提供 有功功率 自然功率因数 补偿后功率因数 计算出无功需求量 计算出电容器装机容量 负载稳定可以采用固定补偿 负载不稳定 要分组投切 ZRTBBZ
    2015-07-15 10:42:15 来自 PC 评论 举报