土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷设计规范,看看有无帮助?

制冷设计规范,看看有无帮助?

发布于:2005-06-26 10:30:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷设计规范

第一节 一般规定

  第6.1.1条 空气调节用人工冷源制冷方式的选择,根据建筑物用途、所需制冷及冷水温度以及电
源、水源和热源等情况,通过技术经济比较确定,并应符合下列要求:
    一、民用建筑应采用氟利昂压缩式或溴化锂吸收式制冷。
    二、生产厂房及辅助建筑物,宜采用氟利昂或氨压约定缩式制冷。
    注:采用溴化锂吸收式和蒸汽喷式制冷时,尚应分别符合本规范第6.3.3和6.3.4条的规定。

  第6.1.2条 选择制冷机时,台数不宜过多,一般不考虑备用,并应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应。
    注:工艺有特殊要求必须连续运行的系统,可设置备用 的制冷机。

  第6.1.3条 制冷量这580~1750KW(50*10~150*104kcal/h) 的制冷机房,当选用活塞式或螺杆式制冷机时,其台数不宜少于两台。

  第6.1.4条 大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160KW(100*104kcal/h) 的一台或多台离凡式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式,活塞式或螺杆式等压缩式制冷机。

  第6.1.5条 技术经济比较合理时,制冷机可按热泵特环工况应用。

  第6.1.6条 制冷装置和冷水系统的冷量损失,应根据计算确定。概略计算时,可按下列数值选用: 氟利昂直接蒸发式系统 5%~10% 间接式系统 10%~15%。

  第6.1.7条 冷却水的水温和水质,应符合下列要求:
    一、制冷装置的冷却水进口温度,不宜高于表6.1.7所规定的数值;
    二、冷却水的水质,应符合国家现行《工业循环冷却水处理设计规范》及有关产品对水质的要
  求。

    冷却水进口温度 表6.1.7

设备名称 进口温度
制冷剂为氟利昂或氨的制冷压缩机的气缸水套 32
卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器 32
立式壳管式和淋激式冷凝器 33
溴化锂吸收式制冷机的吸收器 32
溴化锂吸收式制冷机的冷凝器 37
蒸汽喷射式制冷机的混合式冷凝器 33


    注:当制冷剂为氟利昂时,冷凝器冷却水的进口温度,可适当提高。

  第6.1.8条 非全天使用权但在整个夏季可能经常使用的大型公共建筑,技术经济比较合理时,其空气调节的冷水系统,可设置蓄冷水池。 蓄冷水池的蓄冷量,应根据建筑物的使用权要求和预冷时间,通过计算确定。

  第6.1.9条 必要时,开式冷水系统应设置蓄水箱。蓄水箱的蓄水量,应按系统循环量的10%~25%确定。

  第6.1.10条 闭式冷水系统应设置膨胀水箱和排气、泄水装置。

  第6.1.11条 冷水泵(一次泵)的台数及流量,应与制冷机的台数及设计工况下的流量相对应。
  二次泵的设置,应根据冷水系统的大小、各并联环路压力损失的差异程度、使用条件和调节要求等,通过技术经济比较确定。

  第6.1.12条 当厂区内或群体式民用建筑中有若干处需要用冷时,宜设置集中制冷机房供冷。
  室外冷水管道的敷设,应根据不同情况采用架空敷设或沟内敷设,有条件时,亦可采用直接埋地不保温敷设。


第二节 压缩式制冷

  第 6.2.1条 选择制冷机时,某冷凝温度应符合下列规定:
    一、水冷式冷凝器,宜比冷却水进出口平均温度高5~7℃;
      注:当制冷剂为氟利昂-12时,窒比冷却水进出口平均温度高7~9℃;
    二、风冷式冷凝器,应比夏季空气调节室外计算于球温度高15℃。
    三、蒸发式冷凝器,宜比夏季空气调节室外计算于球温度高8~15℃。

  第6.2.2条 选择制冷机时,共蒸发温度应符合下列规定:
    一、卧式壳管式蒸发器,宜比冷水出口温度低2~4℃,但不应低于2℃。
      注:冷水出口温度不应低于5℃。
    二、螺旋管式和直立管式蒸发器,宜比冷水出口温度低4~6℃;
    三、直接蒸发表面式冷却器,应按本规范第5.5.4条;

  第6.2.3条 水冷式冷凝器的冷却水进出口温差,宜按下列数值选用:
    立式壳管式冷凝器 2~4℃
    卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器 4~8℃
    淋激式冷凝器 2~3℃
    注:冷却水进口温度较高时,温差应取较小值,进口温度较低时,温差应取较大值。

  第6.2.4条 风冷式冷凝器的空气进出口温差,不应大于8℃。

  第6.2.5条 压缩机气缸水套的冷却水出口温度,不应高于45℃。

  第6.2.6条 所有贮存制冷剂且在压力下工作的制冷设备和容器,应应设置安全阀。氨制冷系统的排氨口必须装设排放管,排放管的出口,应高于周围50m内最高的建筑物的屋脊5m。

  第6.2.7条 当设置两台或两台以上氟利昂压缩式制冷机时,各台的制冷剂管道,不得连通。

  第6.2.8条 压缩机吸气管的排气管的坡度及坡

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chipian
    chipian 沙发
    长见识了,能否把标准号提供上来?
    2007-02-22 17:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • wyr68
    wyr68 板凳
    非常有帮助
    2005-08-31 23:12:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[绝对好用]可以打开和保存任何版本DWG文件的工具

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=148934&boardID=360

回帖成功

经验值 +10