土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 接着请教,大虾进来

接着请教,大虾进来

发布于:2009-11-11 17:40:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有个办公楼,大空间,次梁9.3米跨做了650mm高,一个连续框梁9米跨做了650mm,配筋也不大,不会出什么事,心里很忐忑

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    初步估算,经过没有什么问题.选用井字梁可能更经济
    2010-02-23 14:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    你所设计的结构应该是开间9.3米,进深9.0米(也就是结构的跨度),你这个结构是否是两腿框架结构(两腿框架结构在地震区适用是有很严格的限制)。对于柱网9.0X9.3米的结构,应采用井字梁结构方案,双向相邻井字梁之间距离可分别取2.325和2.25米,井字梁高可按梁跨度的1/15~1/18取值,你这个工程井字梁可取200X500或550mm,在框架柱上的框架梁可取两跨度的1/12(兼作井字梁的边梁),框架梁截面尺寸建议取300X750。结构验算应确保强度、挠度和裂缝均满足国家规范要求。
    2009-11-12 09:35:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外墙的计算模型

剪力墙结构 现在外墙的计算模型基本上都是上部铰接,下部嵌固。现在有个问题,如果是筏板基础的话,考虑嵌固在板顶应该是没问题的,但是常规的承台梁加防水板的这种基础,外墙考虑嵌固在承台梁上是不是不太合适了

回帖成功

经验值 +10