土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并联条件不满足,如何处理?
变压器并联条件 :
1 额定电压一样
2 连接组别一样
3 阻抗百分比一样,偏差不超过10%

请问:
变压器并联条件不满足,如何处理?
如:短路阻抗百分比 不 一样,有办法并联吗?

全部回答(8 )

  • fasfaco

    两台变压器阻抗不超过5%应该可以.但其他条件一定要满足.
    2005-07-07 14:20:07 来自 PC 评论 举报
  • lorlytang
    变压器并联运行的要求:
    1、结线组别相同;
    2、电压比相等(允许相差5%);
    3、短路电压相等(允许相差10%);
    对于电压比或短路电压不等的变压器,在任何一台都不过载的情况下,可以并联运行!!
    2005-07-07 14:00:07 来自 PC 评论 举报