土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
电焊机额定电流应如何计算?
电焊机额定电流应如何计算?
电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。
发布于
2005-06-25 17:16:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
tanweicheng
P=Set*根号(额定持续载荷率)*功率因素(0.6)
I=P/0.38/0.6
2009-07-03 09:33:03
来自 PC
评论
举报
zsyndq
这个问题在论坛里有祥细讨论,你自己去找找吧
2006-12-30 14:14:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hgl_1
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
99
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
I=P/0.38/0.6