土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 分支线的截面最小选多大的?

分支线的截面最小选多大的?

发布于:2005-06-25 16:18:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)7.3.1条:“照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。”
《技术措施2003》4.6.4条之1-4):“照明及动力分支线(铜芯)不小于2.5mm2”我的问题是分支线的截面最小选多大的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • matthue
    matthue 沙发
    习惯性使用2.5平方,是出于技术经济考虑,技术措施有很多地方混淆概念,1.5的铜线能满足机械强度要求。
    技术措施中包括导线、进线的规定都不合理,可以当作没看到。
    2005-07-15 21:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • liuchun_li
    liuchun_li 板凳
    现在好象很多设计照明及动力最小截面积都是2.5mm
    2005-07-15 20:32:15

    回复 举报
    赞同0