我单位有数十箱式变,每当系统停电后,都需依次人工手动合断路器,十分麻烦,问各位大哥有无好方法改为自动合闸?
条件是不能拆除断路器,它们的合闸时间还要依次错开,以免对系统造成冲击。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • fordown222
    fordown222 沙发
    学习了,这么多高手啊。高压柜到底包括哪些部分,如果高压有电容、计量柜,低压还需要吗?
    2009-11-11 20:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    有道理~~~

    断路器控制回路二次应该有备用接线断子的啊......
    控制电源就可以取它原来的
    接个合闸钮出来 串上辅助触点(常闭点防止线圈合闸后误操作烧线圈) 串上过流保继点器(常开常闭记不得了,反正正常不动作时候的常闭点,防止因保护动作再次合闸)
    分闸回路 串上辅助点(常开点防止分闸后误操作烧线圈) 基本上就差不多了

    如果是熟悉电的人操作 就不要串时间继电器了 过线麻烦啊 不行的话就加时间继电器 触点接入合回路
    当某一箱变合闸 其他箱变合闸需经过延时再允许合闸

    串吧 这么多台估计你也得做个台把柜子............:lol