土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间窗户不能通向室外,这样设计通气管道效果如何?

卫生间窗户不能通向室外,这样设计通气管道效果如何?

发布于:2009-11-10 13:47:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一栋五层楼的私宅,主卧所带的卫生间四壁与外面不相邻,虽然卫生间开了窗户,但只能面向客厅。为了尽量避免污浊气体飘向客厅及卫生间的通风,我设计了一根气管(其实就是一根空的PVC管),该管从卫生间一直通出该楼楼面,并且利用三通把在同一位置的各层主卧卫生间连通。想利用气管上、下口的气压差来实现卫生间的自然通风。同时卫生间的抽风机出风汇于气管中以实现强制排风到室外。请问这样做的效果可以吗,如果有好的方法请提出,谢谢。
  • xadepb
    xadepb 沙发
    通常这种做法不是很理想的,设计时应考虑风管的阻力和排风机的动压,并且应考虑防回流装置,如果动压达不到要求,最理想的办法是采用屋顶风机系统比较理想!
    2009-11-23 17:17:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯前室正压送风问题!

如题,仅仅是普通客梯的前室(或不应该叫前室?),按规范只是针对消防前室和楼梯间前室的,请问需要做正压送风吗?

回帖成功

经验值 +10