关于高规7.3.6条室外消火栓数量和条文解释不同

发布于:2009-11-10 10:57:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不知大家注意了没有,高规中有好几条正文和条文解释冲突的,多数是条文解释更严格一些。

比如7.3.6条,”室外消火栓数量应按室外消火栓用水量确定”,但在条文解释里又说“室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室外、室内两部份。”

以超高层大型公建(带商场)为例,室外消防用水量40L/S,需三只室外消火栓即可,

但是加上室内30L/s,自喷63L/s,室内+室外总用水量133L/S,就需要10只室外消火栓。

如果项目四面均是市政道路,市政消火栓6只左右,大家认为是否需要另外再设室外消火栓?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cysd118
    cysd118 沙发
    姜老一篇文章详细说了正文与条文不同的原因,各地审查机构意见不同,以当地要求为准吧。
    2014-04-25 10:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • kingxk
    kingxk 板凳
    大体有明文说可以利用市政的消火栓,,,,
    2014-04-24 22:11:24

    回复 举报
    赞同0