上图中为什么开口三角要和测量回路的B相一起接地??为什么要在B项设置熔断器 而A C相缺不要?这样 综保系统测得的电压值已经不是B相电压,而是线电压了吧···目前测得B相相电压为10KV 而A C相电压正常为5.89KV

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • guojianxin
    guojianxin 沙发
    高压侧不接地系统,为防止电压互感器绝缘击穿时高压窜入二次回路,要求二次侧必须接地(B相)。通常二次侧三项均需设熔断器。电压互感器正常情况下AC相电压为100V。
    2010-03-15 11:13:15