侧喷的安装要求

发布于:2009-11-10 09:48:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防侧喷与通风风口有什么距离要求吗?
侧喷安装时还要注意什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bingzhijuelian
    水先生 发表于 2009-11-11 22:15 一般情况下喷头距灯具,风口等距离需要400mm以上,否则喷头的感温装置会受到灯具或风口的影响,进而产生误喷 …学习了装修灯具占据了方方正正的好位,密度也大,还真不好布置喷头
    2017-01-18 05:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • 水先生
    水先生 板凳
    一般情况下喷头距灯具,风口等距离需要400mm以上,否则喷头的感温装置会受到灯具或风口的影响,进而产生误喷或延迟打开。
    2009-11-11 22:15:11